手电大家谈-手电筒爱好者之家

 找回密码
 注册成为会员,享受更多功能。

QQ登录

只需一步,快速开始

只需一步,快速开始

搜索
123
返回列表 发新帖
楼主: charge

[电子电路] 万能的坛,懂的请进,漏电保护器合不上了

[复制链接]

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2017-1-22 21:39 | 显示全部楼层
不知如何理解“正常情况零线和地线是相通的”与“零线对地短路”。
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2017-1-23 20:23 | 显示全部楼层
折腾了一下午,一步步排查,情况又与先前有所不同了,发现照明回路与一条插座回路会引起保护开关跳开(为了排除可能,保护开关都买了俩了),照明回路比较诡异,此回路为所有卧室与洗手间照明,将此回路单独接在漏电开关输出端,可以合,开某一盏灯,跳,随即一个房间一个房间的灯拆除,直到全拆了,合几分钟就跳。再说另一条插座回路,是所有房间的墙插,除空调外(空调是单独一个分路),拔去所有插头,正常合,此时插任意一个用电器,跳,检查了最可能出问题的几个墙插(洗衣机,洗手间),均无异样。排除过程中,这两个分路外其余分路都正常。迷茫了,难道只能重新布线了......就算知道墙内的线出问题了,也是无奈啊。

点评

灯泡拧下来或者不开灯的开关,用万用表交流电压挡,一个表笔接进户火线,一个表笔接出问题的火线和零线,看看有电压吗,如果电压不明显,就用电流挡也是这样测试,去插座的零线火线也是这样测试  详情 回复 发表于 2017-1-24 02:48
回复

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2023-2-13 02:58
  • 签到天数: 51 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2017-1-24 00:21 来自手机 | 显示全部楼层
    估计零线断了。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2016-12-20 11:56
  • 签到天数: 5 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2017-1-24 01:31 来自手机 | 显示全部楼层
    按照你的描述可以肯定是零线对地短路了,不知道你家地线怎么接的,米排除法判断问题就出在照明和插排上,如果有好一点的万用表表应该能判断出问题的位置
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2016-9-17 16:56
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2017-1-24 02:48 | 显示全部楼层
    本帖最后由 色眼9811 于 2017-1-24 02:50 编辑
    charge 发表于 2017-1-23 20:23
    折腾了一下午,一步步排查,情况又与先前有所不同了,发现照明回路与一条插座回路会引起保护开关跳开(为了 ...

    灯泡拧下来或者不开灯的开关,用万用表交流电压挡,一个表笔接进户火线,一个表笔分别接出问题的火线和零线,看看哪根线有电压,如果电压不明显,就用200毫安电流挡也是这样测试,去插座的零线火线也是这样测试
    回复

    使用道具 举报

    本版积分规则

    小黑屋|手机版|Archiver|论坛自带搜索|下载论坛app|手电大家谈-手电筒爱好者之家 ( 备案序号:鲁ICP备05002565号 )
    以上言论纯属个人观点,与手电大家谈立场无关。
    最佳浏览模式:1920*1080


    GMT+8, 2024-6-11 01:22 , Processed in 0.136052 second(s), 34 queries , Gzip On.

    Powered by Discuz! X3.4

    © 2001-2023 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表