老房子,配电箱一直平安无事,前几天突然跳闸了,老式的漏电保护器,分路全部断开漏电保护器还是合不上。开始不懂,简单问了下小区电工,曰:漏电保护器坏了。
无奈,靠人不如靠自己,研究了一番,去买了个新的来更换,因为不想大动干戈,本着能对的上原保护器安装孔位的原则,又买了老式的漏电保护器,装上
问题依旧:合不上。发现只要漏电保护器出线端接上户内线路的零线(火线不接),就无法合上,上网搜了下,说这种问题是零线和底线接触了,现在断开户内线路与进户线
,量户内线路的零线和地线的电阻是通的,断开进户零线、地线、只接进户线火线,户内所有线路都有电,电器都能使用,迷惘了。请懂电的大神指点,目前是
跨过漏电保护器用电,比较危险。小区电工渣的很,上来就说:线路漏电,全换明线(好赚一笔 )。

原先的

原先的

换的新的

换的新的
回复 dsu_marcocopyright:copyright

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2016-12-21 15:48
  • 签到天数: 11 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2017-1-16 21:41 来自手机 | 显示全部楼层
    你先确定你所有分线的零线是独立的?一条条断开检测,你这个是有条零线接上了钢筋或者是卫生间等电位
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2016-12-21 15:48
  • 签到天数: 11 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2017-1-16 21:41 来自手机 | 显示全部楼层
    你先确定你所有分线的零线是独立的?一条条断开检测,你这个是有条零线接上了钢筋或者是卫生间等电位

    点评

    所有分线的零线都不是独立的,老房子,以前装修真的是瞎胡搞的,所有的零线都接在一个接线柱上的,也断开一条条试了,发现好几条只要一接就跳,头疼,要是一条还好。 请问下试的时候,保护器出线端零火线都要接上吗  详情 回复 发表于 2017-1-16 21:50
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2017-1-16 21:47 | 显示全部楼层
    漏电保护器输出端零火线都接好,分路全部断开的情况下,漏电保护器都合不上。不知该肿么办了
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2017-1-16 21:50 | 显示全部楼层
    阿甲 发表于 2017-1-16 21:41
    你先确定你所有分线的零线是独立的?一条条断开检测,你这个是有条零线接上了钢筋或者是卫生间等电位 ...

    所有分线的零线都不是独立的,老房子,以前装修真的是瞎胡搞的,所有的零线都接在一个接线柱上的,也断开一条条试了,发现好几条只要一接就跳,头疼,要是一条还好。
    请问下试的时候,保护器出线端零火线都要接上吗
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2014-6-10 17:23
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2017-1-16 21:53 | 显示全部楼层
    本帖最后由 jazzwater 于 2017-1-16 21:54 编辑

    老房子各回路没有完全隔离,所以必须把家里所有的零火线接在断路器的输出端,不过估计没用,家里有分路零地短接了

    点评

    应该是这个原因,分路零地短接了,真是不好排查,有没有可能主线路漏电呢,进户线。  详情 回复 发表于 2017-1-16 22:03
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2016-9-17 16:56
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2017-1-16 21:57 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 色眼9811 于 2017-1-16 21:59 编辑

    所有的插座上的电器都拔掉了吗,,用电器,热水器,冰箱,油烟机,灯泡也拧下来

    点评

    嗯,都拔掉了,下一步只能把墙上的插座面板都卸一遍了  详情 回复 发表于 2017-1-16 22:05
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2017-1-16 22:02 | 显示全部楼层
    20170115_125038_cr.jpg

    难道我这个 也说明 有 零 地 短路的可能?
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2017-1-16 22:03 | 显示全部楼层
    jazzwater 发表于 2017-1-16 21:53
    老房子各回路没有完全隔离,所以必须把家里所有的零火线接在断路器的输出端,不过估计没用,家里有分路零地 ...

    应该是这个原因,分路零地短接了,真是不好排查,有没有可能主线路漏电呢,进户线。

    点评

    不可能 查下 漏电保护开关 的 功能 就知道  详情 回复 发表于 2017-1-16 22:06
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2017-1-16 22:05 | 显示全部楼层
    2017-01-15_140845.jpg

    反正 我觉得 要是将橙色开关 全拉下 如果黑色 和 白色开关 还是推不上去 就是 白色开关(漏电保护)坏了
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2017-1-16 22:05 | 显示全部楼层
    色眼9811 发表于 2017-1-16 21:57
    所有的插座上的电器都拔掉了吗,,用电器,热水器,冰箱,油烟机,灯泡也拧下来 ...

    嗯,都拔掉了,下一步只能把墙上的插座面板都卸一遍了
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2017-1-16 22:06 | 显示全部楼层
    charge 发表于 2017-1-16 22:03
    应该是这个原因,分路零地短接了,真是不好排查,有没有可能主线路漏电呢,进户线。
    ...

    不可能 查下 漏电保护开关 的 功能 就知道
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2017-1-16 22:08 | 显示全部楼层

    4

    断开进户线零线与底线,只接了火线,户内回路竟然通(灯能亮,冰箱能工作),这个不正常吧,不知楼下电表转不换,哈

    点评

    按这个说,假如楼主把火线调换一下接到另外一路,会发生什么,肯定会短路,咔的一下炸开,就说明那里零线短路了  详情 回复 发表于 2017-1-16 22:58
    很好奇 这能说明啥?  详情 回复 发表于 2017-1-16 22:16
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2017-1-16 22:16 | 显示全部楼层
    charge 发表于 2017-1-16 22:08
    断开进户线零线与底线,只接了火线,户内回路竟然通(灯能亮,冰箱能工作),这个不正常吧,不知楼下电表转 ...

    很好奇 这能说明啥?
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2017-7-4 06:50
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2017-1-16 22:20 | 显示全部楼层
    把你家所有插头都拔了,再试
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-4-20 14:04
  • 签到天数: 84 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2017-1-16 22:25 来自手机 | 显示全部楼层
    大哥,你确定你这是漏电保护吗,我怎么认为是过压保护,把第一个下来哪个东西拿掉,不用它就行了,根本不用拆插座。插座都好好的,没插大功率的电器烧变形,一点事都没有。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-4-20 14:04
  • 签到天数: 84 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2017-1-16 22:33 来自手机 | 显示全部楼层
    靠,原来后面发的不是楼主发的啊,楼主的在一楼的里面,这种情况,又是老房子,非常难查的,把所有的用电器都拔了,灯泡拆下来,如果还推不上去,就量一下零火线间的电阻,有设备的上兆欧表测绝缘电阻。如果直接想通,插线各接线盒里的接头吧,没有别的办法。还差不到,就找到每个房间的主线,直接剪断,判定那个房间出的问题。首先考虑大功率使用的地方。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-2-12 23:06
  • 签到天数: 2052 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2017-1-16 22:48 | 显示全部楼层
    看情况应该还有零线的回路不经过漏电开关,需要仔细去查线啦。
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2017-1-16 22:55 | 显示全部楼层
    感谢所有回复的朋友,你们的意见都非常棒希望早点找出问题所在,继续努力
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-9-4 20:19
  • 签到天数: 82 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2017-1-16 22:58 | 显示全部楼层
    charge 发表于 2017-1-16 22:08
    断开进户线零线与底线,只接了火线,户内回路竟然通(灯能亮,冰箱能工作),这个不正常吧,不知楼下电表转 ...

    按这个说,假如楼主把火线调换一下接到另外一路,会发生什么,肯定会短路,咔的一下炸开,就说明那里零线短路了