    发表于 2016-12-12 10:35 | 显示全部楼层
    akak02 发表于 2016-12-11 14:13
    家居用的漏保动作电流是大于30ma,这个30ma是啥概念呢?就是人体已经能够摆脱的最大电流了,到50ma的时候人 ...

    感知电流0.5mA,摆脱电流5mA,致死电流30mA,浴室 游泳池等直接与水接触的电压不能高于12v。一般用6v到12v供电。如果是邻居把零线接在金属水管上,导致水中带电,可以把水管接到地线上,还有触电感觉,可以做局部等电位连接。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2014-11-15 10:36
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2016-12-12 10:43 | 显示全部楼层
    akak02 发表于 2016-12-11 14:13
    家居用的漏保动作电流是大于30ma,这个30ma是啥概念呢?就是人体已经能够摆脱的最大电流了,到50ma的时候人 ...

    漏保动作电流 有最大不动作电流和最小动作电流,一般漏电流小于15mA漏保不会动作,大于15mA可能会动作,大于30mA 肯定会动作。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-11-4 00:40
  • 签到天数: 41 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2016-12-12 10:55 | 显示全部楼层

    浴室特别潮湿的场所用12v以下安全电压供电,那么取暖器加热一类的咋办?没有12v的吧。只有照明可以弄12v的

    点评

    高端的泳池,温泉浴场,水里面有很多电器设备的。比如有一些手动按钮,启动冲浪设备,等等。 这些东西,虽然本身要做好防水,绝缘。 但是也要预防防水失效。 可以用12v电压。  详情 回复 发表于 2016-12-12 12:41
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2016-12-12 12:41 | 显示全部楼层
    akak02 发表于 2016-12-12 10:55
    浴室特别潮湿的场所用12v以下安全电压供电,那么取暖器加热一类的咋办?没有12v的吧。只有照明可以弄12v ...

    高端的泳池,温泉浴场,水里面有很多电器设备的。比如有一些手动按钮,启动冲浪设备,等等。

    这些东西,虽然本身要做好防水,绝缘。

    但是也要预防防水失效。

    可以用12v电压。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-12-4 20:35
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2016-12-12 18:14 | 显示全部楼层
    热水器是强制必须良好接地,不然不可使用。

    简单的方法,把L和N线对调   可以解决麻人

    但最好还是良好接地
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-11-4 00:40
  • 签到天数: 41 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2016-12-12 18:41 | 显示全部楼层
    fryefryefrye 发表于 2016-12-12 12:41
    高端的泳池,温泉浴场,水里面有很多电器设备的。比如有一些手动按钮,启动冲浪设备,等等。

    这些东西, ...

    你说的这些全是12v的么?冲浪啥子的也都是12v的么

    点评

    按钮是12v的。 然后通到控制箱里面,再来控制220v的水泵啊。 水泵嘛,用PPR管连接上长一点,就是海尔所谓的防电墙。就不会触电啦。 不明白的话,自己搜索防电墙原理。  详情 回复 发表于 2016-12-13 20:02
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2015-4-8 21:06
  • 签到天数: 33 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2016-12-13 07:20 | 显示全部楼层
    220v-220v,隔离变压器

    点评

    这种就不要说了  详情 回复 发表于 2016-12-14 01:21
    这种就不要说了  详情 回复 发表于 2016-12-14 01:21
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2019-10-17 18:31
  • 签到天数: 280 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2016-12-13 08:39 | 显示全部楼层
    我朋友父亲就是用这种洗澡的,再也没有醒来,煤气中毒!
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2019-10-17 18:31
  • 签到天数: 280 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2016-12-13 08:40 | 显示全部楼层
    fryefryefrye 发表于 2016-12-11 13:29
    同感!!!
    我也一直很纳闷为什么厂家要反复强调不要安装在浴室里面。

    装在浴室中毒很危险,很危险,很危险!!!
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-5-17 21:08
  • 签到天数: 366 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2016-12-13 10:05 | 显示全部楼层
    本帖最后由 shuyuan888 于 2016-12-13 10:09 编辑
    jack017 发表于 2016-12-11 13:04
    自己安装燃气热水器?质保咋办?
    还真有把燃气热水器装在浴室里的?以前以为那只是厂家的多余警告! ...

    热水器分两种的:强排式和平衡式,强排的抽取的是室内的空气,平衡式的抽取的是室外的空气。平衡式的就是装在浴室里面的,强排式的装在浴室外面的。
    当时我装热水器的时候想装在浴室里面,平衡式的都交了钱了,最后还是觉得装在外面安全,换了强排式的,装在厨房。

    点评

    那个厂家敢允许 平衡式的装在浴室里面???[/backcolor] 我搜了一下,没看到。 我们这儿,燃气供应商也会定期上门检查的,开放式的厨房都不给供气,别说供气到卫生间了。  详情 回复 发表于 2016-12-13 20:07
    装在浴室里除了漏气、废气、缺氧、触电等安全隐患外,湿漉漉的环境对热水器的很多配件特别是电子元件也有不良影响啊!  详情 回复 发表于 2016-12-13 11:18
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2016-12-13 11:18 | 显示全部楼层
    shuyuan888 发表于 2016-12-13 10:05
    热水器分两种的:强排式和平衡式,强排的抽取的是室内的空气,平衡式的抽取的是室外的空气。平衡式的就是 ...

    装在浴室里除了漏气、废气、缺氧、触电等安全隐患外,湿漉漉的环境对热水器的很多配件特别是电子元件也有不良影响啊!

    点评

    那是,装在外面肯定比在浴室好得多  详情 回复 发表于 2016-12-13 12:05
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-5-17 21:08
  • 签到天数: 366 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2016-12-13 12:05 | 显示全部楼层
    jack017 发表于 2016-12-13 11:18
    装在浴室里除了漏气、废气、缺氧、触电等安全隐患外,湿漉漉的环境对热水器的很多配件特别是电子元件也有 ...

    那是,装在外面肯定比在浴室好得多
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2016-12-13 20:02 | 显示全部楼层
    akak02 发表于 2016-12-12 18:41
    你说的这些全是12v的么?冲浪啥子的也都是12v的么

    按钮是12v的。

    然后通到控制箱里面,再来控制220v的水泵啊。

    水泵嘛,用PPR管连接上长一点,就是海尔所谓的防电墙。就不会触电啦。

    不明白的话,自己搜索防电墙原理。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2016-12-13 20:07 | 显示全部楼层
    本帖最后由 fryefryefrye 于 2016-12-13 20:08 编辑
    shuyuan888 发表于 2016-12-13 10:05
    热水器分两种的:强排式和平衡式,强排的抽取的是室内的空气,平衡式的抽取的是室外的空气。平衡式的就是 ...



    我们这儿,燃气供应商也会定期上门检查的,开放式的厨房都不给供气,别说供气到卫生间了。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2024-6-5 18:00
  • 签到天数: 166 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2016-12-13 20:12 | 显示全部楼层
    检查一下家里面底线是否带电。

    家里到总地线电线是否被偷
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2016-12-13 22:34 | 显示全部楼层
    dfhfgh
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-3-9 09:37
  • 签到天数: 415 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2016-12-13 23:45 来自手机 | 显示全部楼层
    检查时小心。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2016-12-14 00:21 来自手机 | 显示全部楼层
    首先把热水器挪到厨房,而后用万用表逐项依次检查
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2016-12-14 01:01 来自手机 | 显示全部楼层
    ding35 发表于 2016-12-11 10:40
    可能是邻居把家里地线接到自来水管上了吧

    我觉得不太可能,如果是邻居的话,那么自然水应该也有电,可是他们家自来水没有电。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-5-29 12:40
  • 签到天数: 567 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2016-12-14 01:21 来自手机 | 显示全部楼层
    2012阿拉丁 发表于 2016-12-13 07:20
    220v-220v,隔离变压器

    这种就不要说了
    回复

    使用道具 举报

    本版积分规则

    小黑屋|手机版|Archiver|论坛自带搜索|下载论坛app|手电大家谈-手电筒爱好者之家 ( 备案序号:鲁ICP备05002565号 )
    以上言论纯属个人观点,与手电大家谈立场无关。
    最佳浏览模式:1920*1080


    GMT+8, 2024-6-11 04:58 , Processed in 0.225969 second(s), 67 queries , Gzip On.

    Powered by Discuz! X3.4

    © 2001-2023 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表