[电子电路] 家庭用电最大负荷,到底能用到多大? 超标2倍都不会跳闸

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2016-3-29 22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册成为会员,享受更多功能。

x
IMG_20160329_163631.jpg

买了一处93年的老房子,正在装修,楼道里面的电表明显是后来改造过的。

查询得知上任房主开通的4Kw的供电,于是去电力局申请增容到8kw。

家里有4台1.5P空调,还有两台6Kw的速热热水器。非常担心不够用,会跳闸啊。

今天水电工程完工之后,我把4台空调全部打开制热,带电辅热。两台热水器同时放水。

录得最高电流68.8A。计算得知功率为15kw。测试了大概5分钟左右。

一切工作正常,没有跳闸,太吓人了。我会不会把楼道的电路都烧掉?


回复 dsu_marcocopyright:copyright

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2022-5-30 23:50
  • 签到天数: 2558 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2016-3-29 22:42 | 显示全部楼层
    8kW的容量,一般会安装40(80)A的表,可以在80A下工作半小时以上。
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-4-15 20:47
  • 签到天数: 736 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2016-3-29 22:52 | 显示全部楼层
    看线是多少平方,按一平方8安算,超太多就有安全隐患
    来自安卓客户端来自安卓客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-4-16 22:22
  • 签到天数: 1163 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2016-3-29 23:06 来自手机 | 显示全部楼层
    暗线的话要更大线径
    回复

    使用道具 举报

    头像被屏蔽

    该用户从未签到

    发表于 2016-3-30 07:33 来自手机 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2014-5-15 21:40
  • 签到天数: 10 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2016-3-30 07:49 | 显示全部楼层
    检查各个地方一下线径吧,如果你担心不跳,断路器可以自己换小的,
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-3-8 18:16
  • 签到天数: 34 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2016-3-30 08:07 | 显示全部楼层
    断路器跳闸是需要时间的,你都没说你的开关多大
    回复

    使用道具 举报

    头像被屏蔽
  • TA的每日心情
    开心
    2021-12-21 19:13
  • 签到天数: 84 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2016-3-30 08:28 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    回复

    使用道具 举报

    头像被屏蔽
  • TA的每日心情
    开心
    2017-2-4 08:40
  • 签到天数: 663 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2016-3-30 08:45 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2016-4-21 10:33
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2016-3-30 08:58 | 显示全部楼层
    本帖最后由 半熟蛋 于 2016-3-30 09:00 编辑

    问个不相关的?
    LZ确定,4台空调和热水器要同时开?电费对LZ来说都是浮云

    点评

    测试一下而已嘛,测试5分钟,也花不掉1元钱的电费。 要知道自己家到底最大极限是多少,以后就有数了。  详情 回复 发表于 2016-3-30 16:27
    夏天很热时,又要洗澡,有可能啊。  详情 回复 发表于 2016-3-30 10:20
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2016-3-30 10:20 | 显示全部楼层
    半熟蛋 发表于 2016-3-30 08:58
    问个不相关的?
    LZ确定,4台空调和热水器要同时开?电费对LZ来说都是浮云 ...

    夏天很热时,又要洗澡,有可能啊。

    点评

    很热要开4台空调,然后又要开2台16kw的热水器冲热水澡,果然是——壕  详情 回复 发表于 2016-3-30 15:13
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2024-5-30 11:31
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2016-3-30 11:24 | 显示全部楼层
    电费对LZ来说都是浮云 ...
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-26 08:47
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2016-3-30 11:52 | 显示全部楼层
    本帖最后由 L555T_007 于 2016-3-30 11:54 编辑

    4KW 8KW 只是一个所谓的规定而已 。
    就是入户空开做保护而已,电力局怎么可能为每户单独监控瞬时功率?

    一般都是支持 8KW,楼梯电箱是 63A漏电空开 。 只要你自家线路够粗就行了。



    63A的空开,你用68A电流,持续1个小时不跳闸都是符合空开标准的。a
    a
    空气开关的热脱扣曲线.jpg

    点评

    我也觉得我花了200多元钱增容到8Kw是被坑了。 来施工的人就把电表入户的一段不到5米的线换成了3×6平方的护套线。其他啥事也没干,就完工了。  详情 回复 发表于 2016-3-30 16:29
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2016-4-21 10:33
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2016-3-30 15:13 | 显示全部楼层
    asoya 发表于 2016-3-30 10:20
    夏天很热时,又要洗澡,有可能啊。

    很热要开4台空调,然后又要开2台16kw的热水器冲热水澡,果然是——壕

    点评

    我只能想象LZ是住160m2以上的大房子,至少三卧室,两个卫生间。这样就能同时用啦。  详情 回复 发表于 2016-3-30 15:54
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-2-24 08:51
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2016-3-30 15:50 | 显示全部楼层
    楼主家的耗电量太大了!!
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-2-24 08:51
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2016-3-30 15:52 | 显示全部楼层
    楼主肯定是南方的,在我们郑州,6KW的速热热水器在冬天根本不能洗澡的,家里的10L流量的万家乐燃气热水器也只是刚刚够用

    点评

    我在南京,两个速热热水器,一个给厨房水池供水,一个给洗手间水池供水,都是为了减小热水管路,才做的这样的设计。 2个6kw的热水器,我就非常害怕同时开的时候会跳闸,结果发现这两个热水器只是小意思而已,再加上4  详情 回复 发表于 2016-3-30 16:31
    来自苹果客户端来自苹果客户端
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2016-3-30 15:54 | 显示全部楼层
    半熟蛋 发表于 2016-3-30 15:13
    很热要开4台空调,然后又要开2台16kw的热水器冲热水澡,果然是——壕

    我只能想象LZ是住160m2以上的大房子,至少三卧室,两个卫生间。这样就能同时用啦。

    点评

    老房子,70平米,三个房间,两个速热热水器分别是厨房和洗手池用。  详情 回复 发表于 2016-3-30 16:32
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-7-3 10:16
  • 签到天数: 342 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2016-3-30 16:12 | 显示全部楼层
    15kw,这是开工厂啊。家里最大的功率应该是热水器,可是我用了20管太阳能的热水器现在就是99度了,烦恼死了。空调一屋一个,这就没啥高耗能的了
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2016-3-30 16:27 | 显示全部楼层
    半熟蛋 发表于 2016-3-30 08:58
    问个不相关的?
    LZ确定,4台空调和热水器要同时开?电费对LZ来说都是浮云 ...

    测试一下而已嘛,测试5分钟,也花不掉1元钱的电费。
    要知道自己家到底最大极限是多少,以后就有数了。

    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

     楼主| 发表于 2016-3-30 16:29 | 显示全部楼层
    L555T_007 发表于 2016-3-30 11:52
    4KW 8KW 只是一个所谓的规定而已 。
    就是入户空开做保护而已,电力局怎么可能为每户单独监控瞬时功率?

    我也觉得我花了200多元钱增容到8Kw是被坑了。

    来施工的人就把电表入户的一段不到5米的线换成了3×6平方的护套线。其他啥事也没干,就完工了。