[其他DIY] 想自己动手布线,请教合适、高效的开线槽方法?

  [复制链接]
  • TA的每日心情
    慵懒
    2017-6-15 08:48
  • 签到天数: 10 天

    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2013-8-7 11:16 | 显示全部楼层

    线不杂啊。我已经对着图纸尽可能的实用、节省走线了。4平米进户线要一卷(剪断后刚好50米,从电表到总配电箱)、2.5平方BVR插座 6卷/ 1.5平方 6卷 +3卷地线/1.0平方 4卷。差不多要20卷国标线哦 …… {:1_295:}

    如果按发烧友的搞法,估计线材用量还要翻倍 {:1_284:}
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-7-22 19:59
  • 签到天数: 59 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2013-8-7 11:17 | 显示全部楼层
    开槽的话,建议用110圆锯切两道槽再用扁铲剔下去就行,
    强电和弱电走线间距最好有30厘米。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-6-7 10:58
  • 签到天数: 3068 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2013-8-7 11:18 | 显示全部楼层
       我见电工师傅是这样操作的:先用切割机在壁上切出比阻燃管略宽的两条平行线(深度根据需要而定),后再用钻子(本地称谓,石工凿石工具)凿去平行线的中间部份,效率很高。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2017-6-15 08:48
  • 签到天数: 10 天

    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2013-8-7 11:19 | 显示全部楼层
    coyte 发表于 2013-8-7 11:09
    楼主有电锤,你们都忽视??
    直接用电锤在墙上开槽,走线的时候最好走直线,因为保不准哪天在墙上钉啊敲。  ...

    直接用电锤配U型镐头在墙面上开槽? 这个好操作吗?  我从来没玩过啊  哪天买个U头试试看

    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2017-3-26 17:03
  • 签到天数: 109 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2013-8-7 11:20 | 显示全部楼层
    开槽用无齿锯按照套管的尺寸很方便。开槽一般都是竖向的没卸开的。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2017-6-15 08:48
  • 签到天数: 10 天

    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2013-8-7 11:22 | 显示全部楼层
    炮歌 发表于 2013-8-7 10:30
    开线槽是个大问题…… 总不能真的去买一个专用的开槽机吧? 1.5K哦
    没有租工具的吗? ...

    在小地方,这真的是一种奢望………… {:1_284:}
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2017-6-15 08:48
  • 签到天数: 10 天

    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2013-8-7 11:23 | 显示全部楼层
    猿飞日月 发表于 2013-8-7 10:29
    对了,最好戴个防护眼镜,灰尘很大的

    谢谢提醒。施工前一定要备好这个了 {:1_288:}
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2015-1-7 16:55
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2013-8-7 11:26 | 显示全部楼层
    明装好啊,不影响墙体,有问题还好修理。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2017-6-15 08:48
  • 签到天数: 10 天

    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2013-8-7 11:26 | 显示全部楼层
    sjzwang 发表于 2013-8-7 11:20
    开槽用无齿锯按照套管的尺寸很方便。开槽一般都是竖向的没卸开的。

    这个无齿锯也要去买……  不可能借到的 {:1_286:}
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2017-6-15 08:48
  • 签到天数: 10 天

    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2013-8-7 11:29 | 显示全部楼层
    五道杠 发表于 2013-8-7 11:26
    明装好啊,不影响墙体,有问题还好修理。

    暗线图的就是个视觉好看嘛

    自己动手,线材、布线质量都是刚刚滴,十年八年都没事吧。即使有问题,自己布线,也好检修
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2015-1-7 16:55
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2013-8-7 11:30 | 显示全部楼层
    我觉着明装线槽弄好点的,视觉没准更漂亮呢。呵呵
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2017-1-24 10:58
  • 签到天数: 11 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2013-8-7 11:31 来自手机 | 显示全部楼层
    地线1.5平方好象小了吧?
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2013-8-7 11:36 | 显示全部楼层
    地线是不是小了点呢 开槽用两用电锤打就得了啊
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2017-6-15 08:48
  • 签到天数: 10 天

    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2013-8-7 11:38 | 显示全部楼层
    cmj_lxy 发表于 2013-8-7 11:31
    地线1.5平方好象小了吧?

    自家的家用地线,你们觉得要多粗的才安全?  地线属于安全备用线路,平常就是个摆设,不起作用的。它干活的时候也就是用电线路出故障的时候,家里现在都标配漏电保护器,动作电流是30mA,在1.5平方地线刚准备“干活”、还没有暖身的时候,漏保已经动作、切断了线路供电。你觉得这个1.5平方的铜芯地线还不够用吗?

    或者说,什么时候地线真的需要连续通过10A以上的大电流?极端的例子就不考虑了,几率太小、而且一般的民用设计,即使用到4平方的地线,面对极端情况突降时大多仍然是个悲剧

    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2016-11-18 15:08
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2013-8-7 11:47 | 显示全部楼层
    本帖最后由 jane_0517 于 2013-8-7 11:56 编辑

    楼主考虑一下这个???可以装多刀片的云石机,我随便搜的,上个4片刀片后开槽应该挺快的
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2013-8-7 11:48 | 显示全部楼层
    我上次装修用的1.5平方的地线,正常情况地线没有电流通过,小一点应该没事,我试过极端情况比如外壳漏电,空气开关瞬间会跳闸,何况现在都配了漏电保护器,30mA的漏电就跳闸,地线更不需要太大,只是需要可靠
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2016-2-8 12:10
  • 签到天数: 531 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2013-8-7 11:52 来自手机 | 显示全部楼层
    看看。。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2017-3-8 08:51
  • 签到天数: 5 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2013-8-7 11:53 | 显示全部楼层
    本帖最后由 woody31536000 于 2013-8-7 11:59 编辑

    云石机加电锤开槽哥俩好,用扁铲
    角磨机吃力还危险
    地线1.5足够了,家里不可能几个电电器同时漏电,1.5能短时能承受很大电流了
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2021-11-8 10:27
  • 签到天数: 53 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2013-8-7 12:30 来自手机 | 显示全部楼层
    切割机+电锤。速度很快的说。
    看似量很大,很多线都是从地面走的,不需要开槽。
    计算负荷和怎么分用电设备,和哪些地方预留插座才是费心的地方。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2017-6-15 08:48
  • 签到天数: 10 天

    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2013-8-7 12:38 | 显示全部楼层
    1730313226 发表于 2013-8-7 12:30
    切割机+电锤。速度很快的说。
    看似量很大,很多线都是从地面走的,不需要开槽。
    计算负荷和怎么分用电设备 ...

    很多线都是从地面走的,不需要开槽 ??  我的两层楼板都是现浇板、除了既定的灯具线路需要在现浇时预埋在楼板里,其他走线都只能走墙壁了啊? 所以需要开很多的线槽…… 墙壁总比现浇的地板要好开槽些、而且,地板刨多了、怕影响楼板的整体安全性

    回复

    使用道具 举报