手电大家谈-手电筒爱好者之家

 找回密码
 注册成为会员,享受更多功能。

QQ登录

只需一步,快速开始

只需一步,快速开始

搜索
查看: 2516|回复: 9

有清楚方太热水器DSF-52D(小厨宝)的桐油么?

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2015-2-18 08:07
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2012-12-3 08:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册成为会员,享受更多功能。

    x
    有清楚方太热水器DSF-52D(小厨宝)的桐油么? f1.jpg


    昨天在商场陪老婆女儿瞎逛,顺便看了看各个牌子的小厨宝,有几家都是普通5-10升水箱型,1500W的厨宝,其中西门子的比较坑爹,990¥,5升容积,才1000W功率。
    最后看到了方太有卖小厨宝,DSF-52D,5200W,1700¥。
    这是个即热型的,商家忽悠说2.5平的电线就可以运行。虽然有点心动,不过安全起见,先百度了下,但没找到使用报告,特来论坛咨询。
    现在问题有三:
    1、首先是安全性?为了冬天洗个菜、洗洗衣物,咱不能搭上性命啊
    2、2.5平的线真的能用哇?还是需要4平以上的?
    3、电表会不会挂?

    三缺一就死心不买了
    f2.jpg


  • TA的每日心情
    开心
    2014-5-20 08:21
  • 签到天数: 38 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2012-12-3 09:53 来自手机 | 显示全部楼层
    这个品牌电视广告上见得多,但是自己没买过~
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-4-9 08:37
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2012-12-3 09:54 | 显示全部楼层
    标称5kw 就是20多a电流,2.5方线勉强够用,4平最好

    5kw功率比较大了,如果家里再开个空调电磁炉什么的,超过10-40a电表最大1.5倍,对电表,线路要求还是比较大的

    5kw即热的应该不考虑出水量了,(可怜的我的悲剧的5L美的小厨宝只能出1L多热水)
    5kw安装还要空开比较麻烦,如果3kw就要16a插座也是比较麻烦,但是没有空开麻烦{:1_292:}
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-4-9 08:37
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2012-12-3 09:58 | 显示全部楼层
    1 跟 3 都没回答,

    1 不会有太大安全性,即使漏电通过水传到身上也不会有生命危险

    3 电表不会挂
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2017-2-11 01:11
  • 签到天数: 97 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2012-12-3 10:18 | 显示全部楼层
    我去年买了个  热得快 的   容量还小就是  直接 进冷水出热水的
    貌似 没您这个好
    我买了  两个  一个 今年 开始 漏水了
    不知道 是不是  水的 压力太高


    您这个  类似  储水式  热水器   只不过 就是 小容量的罢了
    没用过   

    5000W  一定要单独走线2.5方线勉强够用,4平最好    +空开
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2017-1-27 20:24
  • 签到天数: 66 天

    [LV.6]常住居民II

    发表于 2012-12-3 11:40 | 显示全部楼层
    电表不会挂,现在基本都是40乃至60A的表了,注意,括号内的才是额定
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2012-12-3 13:15 来自手机 | 显示全部楼层
    理论上2.5的线够了,实际上是不行的,使用时间稍长就会发热的
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-3-18 13:26
  • 签到天数: 2140 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2012-12-3 21:37 | 显示全部楼层
    2.5平方的线足够用了。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2015-3-22 21:12
  • 签到天数: 155 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2012-12-3 21:48 | 显示全部楼层
    2.5方线勉强够用,4平最好
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2015-2-18 08:07
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2012-12-4 05:54 | 显示全部楼层
    昨晚检查了一遍电表、空气开关、线路粗细,除了空气开关略小,其它刚刚达标,已放弃安装此厨宝方案。
    发现即使安装了,使用时不得开启其它电器,否则电表受不了。还是选个1500W的慢热型算了
    回复

    使用道具 举报

    本版积分规则

    小黑屋|手机版|Archiver|论坛自带搜索|下载论坛app|手电大家谈-手电筒爱好者之家 ( 备案序号:鲁ICP备05002565号 )
    以上言论纯属个人观点,与手电大家谈立场无关。
    最佳浏览模式:1920*1080


    GMT+8, 2024-5-20 18:16 , Processed in 0.189675 second(s), 45 queries , Gzip On.

    Powered by Discuz! X3.4

    © 2001-2023 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表