手电大家谈-手电筒爱好者之家

 找回密码
 注册成为会员,享受更多功能。

QQ登录

只需一步,快速开始

只需一步,快速开始

搜索
查看: 862|回复: 17

[电子电路] 不断开原线路的情况下能不能安装电度表测量用电量?

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2018-1-8 21:45
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2023-11-30 09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册成为会员,享受更多功能。

    x
    家里电费以前一天100左右,最近半个月一天都150明显比以前多,用的三相电基本没有阶梯电价,想在屋里装个电度表看看实际是不是用了这么多电,直接装个大点的表感觉有点费事,线很粗重新接线感觉是个难事,能不能直接在原线路上套个互感器,用互感器再接一个小电表?这样感觉好操作点。或者还有什么设备能测用电量,方便安装的。
    回复 dsu_marcocopyright:copyright

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2023-11-30 09:57 | 显示全部楼层
    多大的家一天要100电费,有点理解不了

    点评

    楼主用的是三相电 就是380v的 ,一般是各种机器上用的,并不是家里冰箱空调用的那样。估计楼主说的是他的厂房 ,但是三相电好像也是阶梯电价吧 你那边怎么不是阶梯电费  详情 回复 发表于 2023-11-30 10:21
    应该有新能源汽车库,加3位司机每天轮流开车。而楼房最适合空调专用三相电,三相电机不用启动电容,室外机故障率更低。  详情 回复 发表于 2023-11-30 10:17
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2014-9-10 09:45
  • 签到天数: 146 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2023-11-30 10:17 | 显示全部楼层
    liujihua2012 发表于 2023-11-30 09:57
    多大的家一天要100电费,有点理解不了

    应该有新能源汽车库,加3位司机每天轮流开车。而楼房最适合空调专用三相电,三相电机不用启动电容,室外机故障率更低。

    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-5-18 12:57
  • 签到天数: 1465 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2023-11-30 10:21 | 显示全部楼层
    liujihua2012 发表于 2023-11-30 09:57
    多大的家一天要100电费,有点理解不了

    楼主用的是三相电  就是380v的  ,一般是各种机器上用的,并不是家里冰箱空调用的那样。估计楼主说的是他的厂房     ,但是三相电好像也是阶梯电价吧    你那边怎么不是阶梯电费

    点评

    大哥们说重点怎么能测,其实不是我家,是我亲戚家开家庭旅馆的,有20多间屋子,10几个蓄水式热水器  详情 回复 发表于 2023-11-30 11:26
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-1-8 21:45
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2023-11-30 11:26 | 显示全部楼层
    skyfxf 发表于 2023-11-30 10:21
    楼主用的是三相电  就是380v的  ,一般是各种机器上用的,并不是家里冰箱空调用的那样。估计楼主说的是他 ...

    大哥们说重点怎么能测,其实不是我家,是我亲戚家开家庭旅馆的,有20多间屋子,10几个蓄水式热水器

    点评

    [attachimg]2197518[/attachimg] 220V 用这种 开合式的互感器 ,380V 是不是也支持 你就得找商家问问了  详情 回复 发表于 2023-11-30 12:10
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2023-11-30 11:35 | 显示全部楼层
    本帖最后由 szcpu 于 2023-11-30 11:36 编辑

    理论上没问题,但好像没见过开口的互感器,可能我孤陋寡闻了。

    刚查了下,还真有开口式的互感器,那就简单了。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2023-11-30 11:42 | 显示全部楼层
    本帖最后由 dqp05 于 2023-11-30 11:46 编辑

    如果功率因素偏低,测量有效功率,必须断线 才能 串联电流传感器   
       
    如果是阻性负载,或者功率因素 很高,接近 1,可以用 钳表测量每根线的电流,再计算功率即可;

    现在天冷,热水耗电大,很正常, 再者,住的人数也会变 ;


    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-5-18 12:57
  • 签到天数: 1465 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2023-11-30 12:10 | 显示全部楼层
    sdlihe 发表于 2023-11-30 11:26
    大哥们说重点怎么能测,其实不是我家,是我亲戚家开家庭旅馆的,有20多间屋子,10几个蓄水式热水器
    ...

    QQ拼音截图未命名03.png 220V  用这种  开合式的互感器    ,380V 是不是也支持   你就得找商家问问了



    点评

    没错,就是想弄个这种的,使用简单安装简单的  详情 回复 发表于 2023-11-30 14:40
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-1-29 11:45
  • 签到天数: 604 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2023-11-30 14:19 | 显示全部楼层
    理论上是可以的啊,网上应该有这种卖的
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-1-8 21:45
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2023-11-30 14:40 | 显示全部楼层
    skyfxf 发表于 2023-11-30 12:10
    220V  用这种  开合式的互感器    ,380V 是不是也支持   你就得找商家问问了

    没错,就是想弄个这种的,使用简单安装简单的

    点评

    那你在淘宝上找类似的 问问商家吧 220V的肯定是没问题 你这380的 我真不太清楚  详情 回复 发表于 2023-11-30 16:16
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-5-18 12:57
  • 签到天数: 1465 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2023-11-30 16:16 | 显示全部楼层
    sdlihe 发表于 2023-11-30 14:40
    没错,就是想弄个这种的,使用简单安装简单的

    那你在淘宝上找类似的   问问商家吧      220V的肯定是没问题    你这380的  我真不太清楚

    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2016-12-21 15:48
  • 签到天数: 11 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2023-11-30 18:38 来自手机 | 显示全部楼层
    这个电量在三相环境中其实算小,可以用互感器,开口的灵敏度低一点,你这个要电流匝数比高一点的估计才好
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2023-11-30 19:21 | 显示全部楼层
    220v一样用,用3个

    点评

    所以说我不专业,这么简单的方法我怎么就没想到呢  详情 回复 发表于 2023-12-1 08:53
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-1-8 21:45
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2023-12-1 08:53 | 显示全部楼层
    ccxx0101 发表于 2023-11-30 19:21
    220v一样用,用3个

    所以说我不专业,这么简单的方法我怎么就没想到呢
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2023-12-1 22:43 | 显示全部楼层
    本帖最后由 fryefryefrye 于 2023-12-2 07:52 编辑

    交流电测量电量,必须同时接上测量电压的线。

    就算你买开口电流互感器,不断电,套上去。
    电压线,你准备带电接吗?还是松开螺丝,这样还是可能会不正常断电。


    如果你电表旁边留了一个三相插座的话,电压线就能很方便的不断电接上去。我就是这么干的。

    点评

    这个还好操作,三相的大空开下面每相去了一个小空开,接在小空开下面就行  详情 回复 发表于 2023-12-2 08:59
    线皮拨开的长的话,弄啊个夹子就行了,短的话就尖嘴钳夹破一点,如果线径够粗可以用穿刺线夹  详情 回复 发表于 2023-12-2 08:51
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-1-11 20:02
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2023-12-2 08:51 | 显示全部楼层
    fryefryefrye 发表于 2023-12-1 22:43
    交流电测量电量,必须同时接上测量电压的线。

    就算你买开口电流互感器,不断电,套上去。

    线皮拨开的长的话,弄啊个夹子就行了,短的话就尖嘴钳夹破一点,如果线径够粗可以用穿刺线夹

    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-1-8 21:45
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2023-12-2 08:59 | 显示全部楼层
    fryefryefrye 发表于 2023-12-1 22:43
    交流电测量电量,必须同时接上测量电压的线。

    就算你买开口电流互感器,不断电,套上去。

    这个还好操作,三相的大空开下面每相去了一个小空开,接在小空开下面就行

    点评

    那就行,随便找个可以配开口CT的三相电表就行了。  详情 回复 发表于 2023-12-2 22:57
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2023-12-2 22:57 | 显示全部楼层
    sdlihe 发表于 2023-12-2 08:59
    这个还好操作,三相的大空开下面每相去了一个小空开,接在小空开下面就行
    ...

    那就行,随便找个可以配开口CT的三相电表就行了。
    回复

    使用道具 举报

    本版积分规则

    小黑屋|手机版|Archiver|论坛自带搜索|下载论坛app|手电大家谈-手电筒爱好者之家 ( 备案序号:鲁ICP备05002565号 )
    以上言论纯属个人观点,与手电大家谈立场无关。
    最佳浏览模式:1920*1080


    GMT+8, 2024-5-19 19:51 , Processed in 0.235055 second(s), 73 queries , Gzip On.

    Powered by Discuz! X3.4

    © 2001-2023 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表