    如果使用非标poe供电,就是45、78接电源供电给标准poe设备,就是802.3af/at 这类1-8脚都是传输数据和1-8都取电设备。可以这样用吗,会烧坏设备吗?
    回复 dsu_marcocopyright:copyright

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2016-12-21 15:48
  • 签到天数: 11 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2023-8-2 17:04 | 显示全部楼层
    貌似标准POE是有协议,握手成功才打开的,非标貌似不能供电成功
    话说按用非标供电都是4578接12V,然后才水晶头外舅接电源,1236进设备,这样安全

    点评

    主要是我没有标准poe供电交换机给ap供电,所以想手动通过4578给ap接电,1236接数据。不知道这样可行吗,会烧坏设备吗?不敢轻易尝试  详情 回复 发表于 2023-8-2 17:44
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-26 09:37
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2023-8-2 17:44 来自手机 | 显示全部楼层
    阿甲 发表于 2023-8-2 17:04
    貌似标准POE是有协议,握手成功才打开的,非标貌似不能供电成功
    话说按用非标供电都是4578接12V,然后才水 ...

    主要是我没有标准poe供电交换机给ap供电,所以想手动通过4578给ap接电,1236接数据。不知道这样可行吗,会烧坏设备吗?不敢轻易尝试

    点评

    不行的吧,强行供电没试过。。。 建议买个标准POE供电器就行了,那个是内置48V的电源的,两个网线口,一个220V或者48V输入,内部有电路的。。。  详情 回复 发表于 2023-8-2 18:17
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2024-5-26 14:58
  • 签到天数: 164 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2023-8-2 18:17 | 显示全部楼层
    ltx100 发表于 2023-8-2 17:44
    主要是我没有标准poe供电交换机给ap供电,所以想手动通过4578给ap接电,1236接数据。不知道这样可行吗, ...

    不行的吧,强行供电没试过。。。


    建议买个标准POE供电器就行了,那个是内置48V的电源的,两个网线口,一个220V或者48V输入,内部有电路的。。。

    点评

    我就是想知道会不会烧掉,又不敢实验。好奇心,哈哈  详情 回复 发表于 2023-8-2 18:19
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-26 09:37
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2023-8-2 18:19 来自手机 | 显示全部楼层
    kinjiyou 发表于 2023-8-2 18:17
    不行的吧,强行供电没试过。。。



    我就是想知道会不会烧掉,又不敢实验。好奇心,哈哈
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-7-26 07:27
  • 签到天数: 2057 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2023-8-2 18:33 | 显示全部楼层
    你去研究一下POE分离器与POE供电器
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2016-12-21 15:48
  • 签到天数: 11 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2023-8-2 22:47 来自手机 | 显示全部楼层
    标准的poe没握手成功时是脉冲供电的,不知道电压多少,接收端收到后告诉电源能不能接受,握手成功后才输出稳定48v的。

    点评

    你说的这种标准poe被强制45、78脚接了非标poe供电会烧毁吗?正常来说,他应该是可以接受45、78脚的供电能力  详情 回复 发表于 2023-8-2 23:23
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-26 09:37
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2023-8-2 23:23 来自手机 | 显示全部楼层
    阿甲 发表于 2023-8-2 22:47
    标准的poe没握手成功时是脉冲供电的,不知道电压多少,接收端收到后告诉电源能不能接受,握手成功后才输出 ...

    你说的这种标准poe被强制45、78脚接了非标poe供电会烧毁吗?正常来说,他应该是可以接受45、78脚的供电能力

    点评

    貌似进去后分两路,一路进网变进去,一路通过全桥进去dc-dc电源,应该推测烧不了 试下嘛,烧了不管我事哈,虽然大概率不会烧  详情 回复 发表于 2023-8-2 23:54
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-5-25 16:23
  • 签到天数: 955 天

    [LV.10]以坛为家III

    发表于 2023-8-2 23:52 | 显示全部楼层
    不会烧,两端都有网络变压器,一般都是耐压1500V
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2016-12-21 15:48
  • 签到天数: 11 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2023-8-2 23:54 来自手机 | 显示全部楼层
    ltx100 发表于 2023-8-2 23:23
    你说的这种标准poe被强制45、78脚接了非标poe供电会烧毁吗?正常来说,他应该是可以接受45、78脚的供电能 ...

    貌似进去后分两路,一路进网变进去,一路通过全桥进去dc-dc电源,应该推测烧不了
    试下嘛,烧了不管我事哈,虽然大概率不会烧

    点评

    你是对的,我试验结果回来了,可以关贴了。就是直接接入24-54v都可以用。不需要握手也不会损坏设备。你分析的很正确,感谢  详情 回复 发表于 2023-8-3 23:37
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2023-8-3 00:42 | 显示全部楼层
    非标的话你只能和非标用,1236作为数据,4578用来供电,必须要手工分开的,或者找个那种非标用的1分2的线或模块,不然有可能烧另一端。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-26 09:37
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

     楼主| 发表于 2023-8-3 23:37 来自手机 | 显示全部楼层
    阿甲 发表于 2023-8-2 23:54
    貌似进去后分两路,一路进网变进去,一路通过全桥进去dc-dc电源,应该推测烧不了
    试下嘛,烧了不管我事哈 ...

    你是对的,我试验结果回来了,可以关贴了。就是直接接入24-54v都可以用。不需要握手也不会损坏设备。你分析的很正确,感谢