[其他DIY] 华凌N8he1空调到货安装了,有几点问题请教坛友!

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2024-5-17 22:05
  • 签到天数: 223 天

    [LV.7]常住居民III

    发表于 2022-11-16 17:20 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册成为会员,享受更多功能。

    x
    本帖最后由 新兵好问123 于 2022-11-16 17:21 编辑

    本想自己拆开是否双排,但由于是安装在乡下小屋,安装人员和送货员是一起同车来的,被直接安装了。
    2022年11月12日安装华凌1.5匹HE1空调后发现以下问题,不知道隐患如何,特向各位坛友请如何处理:
    1.安装人员忘了安装室外机底部制热时流水的排水接头及密封圈(有图),这个我第三天才发现,3楼高空我没法自己安装;
    2.室外机固定支架的固定膨胀螺栓只打眼安装了最上面的4个,下面的没有打眼安装。(有图)
    3.室内机安装固定板没有使用固定螺丝,使用的是小号电线卡直接简单钉在墙上。(有图)。
    室外机和室内机支架固定螺丝问题我当即提出问题,但安装人员坚持这样处理,说是他们一直这样。
    4.抽真空未到-1,只有-0.4?(有图);这个我还真的不懂,但在我的坚持要求下倒是抽了30分钟。
    5.安装后试了机器制热制冷,安装人员立即索要安装服务好评(说是公司等着要立即上报,我只有当即给了好评。
    mmexport1668590343400.jpg
    回复 dsu_marcocopyright:copyright

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-5-17 22:05
  • 签到天数: 223 天

    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2022-11-16 17:24 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 新兵好问123 于 2022-11-16 17:26 编辑

    膨胀螺栓只打最上面的4个
    mmexport1668589703014.jpg
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-5-17 22:05
  • 签到天数: 223 天

    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2022-11-16 17:28 来自手机 | 显示全部楼层
    室内机支架固定用小线卡代替膨胀螺栓
    IMG_20221112_164758.jpg
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2021-7-31 13:23
  • 签到天数: 48 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2022-11-16 17:28 | 显示全部楼层
    前面1,2,3,都没问题,现在师傅走了,你可以自己打开顶盖看看是不是双排散热器,就顶盖两侧有螺丝,拧开就可以看见。
    后面4,我不知道到底该抽到多少负压才算合格。
    最后5,我这里的安装师傅根本没提这个要求,你这个安装师傅提这个要求估计是找购买店或者厂家索要安装费。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-5-17 22:05
  • 签到天数: 223 天

    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2022-11-16 17:31 来自手机 | 显示全部楼层

    还有2个不知道是什么物件,需不需要安装?

    本帖最后由 新兵好问123 于 2022-11-16 20:54 编辑

    平时很少发图,才发现论坛回帖编辑后无法补图,现补图在15楼,抱歉。
    被遗忘安装的室外机底部排水接头及密封圈。
    还有2个不知道是什么配件?
    其中1个难道是配件清单是列出的“连接管防拆帽”?顶部光秃秃的起子无从下手。

    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-5-17 22:05
  • 签到天数: 223 天

    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2022-11-16 17:38 来自手机 | 显示全部楼层
    发图片有点困难
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-5-14 18:01
  • 签到天数: 525 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2022-11-16 17:58 | 显示全部楼层
    就是要你们这些较真的人,社会才会进步。才会标准化操作。不然就是和稀泥
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2022-8-24 07:49
  • 签到天数: 34 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2022-11-16 18:51 | 显示全部楼层
    最大的问题就是抽真空,,,,正常机器的话,十五分钟就够了。。。后面的基本没必要。。。但是刚开始抽真空的时候,你需要摸一下机器是否正常抽气,,正常抽气的机器按你所说抽了30分钟,,,足够了。。。。其他的,室内机一般3.4颗钉子,你这估计要求的还被钉的像粽子一样,掉不下来。。。。。室外机膨胀螺丝四颗,,你去哪儿安装都是四颗。。。。除非自己装,,而且室外机也就30KG,四颗足够了
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2021-7-31 13:23
  • 签到天数: 48 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2022-11-16 19:11 | 显示全部楼层
    新兵好问123 发表于 2022-11-16 17:31
    被遗忘安装的室外机底部排水接头及密封圈。
    还有2个不知道是什么配件?

    这个底部的排水口装上仅仅是起到引导化霜水定向流到排水管里面去,如果不装,仅仅是直接向下流罢了。
    室内机安装板真的没必要使用膨胀螺栓的了,几颗水泥钉丁牢固即可,但是要注意室内机绝对不能摆完全水平,必须是出水管处低一点才不会夏天有水流到室内。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2021-7-31 13:23
  • 签到天数: 48 天

    [LV.5]常住居民I

    发表于 2022-11-16 19:18 | 显示全部楼层
    本帖最后由 PBX2 于 2022-11-16 19:21 编辑
    新兵好问123 发表于 2022-11-16 17:24
    膨胀螺栓只打最上面的4个

    QQ截图20221116191429.png QQ截图20221116192046.png
    室外机只打上面四个膨胀螺丝就够了,这种外机架子就是靠上面的螺丝起作用,下面有三脚架支撑呢,但是你这个外机架子怎么少了两条横担?横担与三脚架固定后,按理说外机是装在这个横担上才对呀。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2015-4-12 21:50
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2022-11-16 19:21 | 显示全部楼层
    不用理了,基本都算正常操作,至于真空,只要时间抽了30分钟,就差不多了,那表一般不准。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-4-18 09:00
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2022-11-16 19:30 来自手机 | 显示全部楼层
    3是不合规的。那个钉子根本就没吃进去。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-5-17 22:05
  • 签到天数: 223 天

    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2022-11-16 19:59 来自手机 | 显示全部楼层
    PBX2 发表于 2022-11-16 19:18
    室外机只打上面四个膨胀螺丝就够了,这种外机架子就是靠上面的螺丝起作用,下面有三脚架支撑呢,但是你这 ...

    现在外机支架都缩水了,都是80元的不锈钢支架,今年618装了一台格力1.5的在二楼(这个华凌装3楼),支架也是没有横担,表示疑问,格力安装人员说1.5匹以下的80元不锈钢支架没有横担,2.5皮以上的100元(或是120元记不清了)不锈钢支架有横担。看了城里家只装的3匹室外机,果然是有横担的。所以对华凌支架没有提出疑问。
    Screenshot_20221116_193756_com.android.gallery3d.jpg
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-5-17 22:05
  • 签到天数: 223 天

    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2022-11-16 20:10 来自手机 | 显示全部楼层
    mailthon 发表于 2022-11-16 19:30
    3是不合规的。那个钉子根本就没吃进去。

    虽然有的坛友说行,但我也很纳闷,他使用的那个线卡也太小了,其中的钉子长度也就2—2.5cm,线卡还边敲边掉,我说了他,他就多敲了几颗线卡。
    刚才看了下,今年618格力安装的1.5匹室内机支架是使用了电转和螺丝的。
    Screenshot_20221116_193653_com.android.gallery3d.jpg
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-5-17 22:05
  • 签到天数: 223 天

    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2022-11-16 20:13 来自手机 | 显示全部楼层
    新兵好问123 发表于 2022-11-16 17:31
    被遗忘安装的室外机底部排水接头及密封圈。
    还有2个不知道是什么配件?
    其中1个难道是配件清单是列出的“连 ...

    还有2个不知道是什么物件,需不需要安装?

    被遗忘安装的室外机底部排水接头及密封圈。
    还有2个不知道是什么配件?
    其中1个难道是配件清单是列出的“连接管防拆帽”?顶部光秃秃的起子无从下手。
    Screenshot_20221116_192727_com.android.gallery3d.jpg
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-5-17 22:05
  • 签到天数: 223 天

    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2022-11-16 20:21 来自手机 | 显示全部楼层
    tl3227692 发表于 2022-11-16 18:51
    最大的问题就是抽真空,,,,正常机器的话,十五分钟就够了。。。后面的基本没必要。。。但是刚开始抽真空 ...

    不懂抽真空原理啊,所以当时没有知道去摸,只是听到抽真空的机子在响。
       但我也很纳闷,他使用固定室内机支架的那个线卡也太小了,其中的钉子长度也就2—2.5cm,吃进去是很浅的,线卡还边敲边掉,我说了他,他就多敲了几颗线卡。
    刚才看了下,今年618格力安装的1.5匹室内机支架是使用了电转和螺丝的。
    Screenshot_20221116_193653_com.android.gallery3d.jpg
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-5-17 22:05
  • 签到天数: 223 天

    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2022-11-16 20:37 来自手机 | 显示全部楼层
    本帖最后由 新兵好问123 于 2022-11-16 20:39 编辑
    tl3227692 发表于 2022-11-16 18:51
    最大的问题就是抽真空,,,,正常机器的话,十五分钟就够了。。。后面的基本没必要。。。但是刚开始抽真空 ...


    我现在甚至还怀疑他那个抽真空泵不正常工作啊,当时没注意,现在对比图片,发现抽真空后表显示的负压还变小了,这个是抽完真空30分钟的拍照
    Screenshot_20221116_202414_com.android.gallery3d.jpg
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-5-17 22:05
  • 签到天数: 223 天

    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2022-11-16 20:41 来自手机 | 显示全部楼层
    新兵好问123 发表于 2022-11-16 20:37
    我现在甚至还怀疑他那个抽真空泵不正常工作啊,当时没注意,现在对比图片,发现抽真空后表显示的负压还变 ...

    这个是刚刚开始抽真空约20秒时的拍照:
    Screenshot_20221116_202359_com.android.gallery3d.jpg
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2020-4-18 09:00
  • 签到天数: 4 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2022-11-16 21:09 来自手机 | 显示全部楼层
    这个真空泵不行,只是个安慰。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-5-17 22:05
  • 签到天数: 223 天

    [LV.7]常住居民III

     楼主| 发表于 2022-11-16 21:26 来自手机 | 显示全部楼层
    PBX2 发表于 2022-11-16 19:11
    这个底部的排水口装上仅仅是起到引导化霜水定向流到排水管里面去,如果不装,仅仅是直接向下流罢了。
    室 ...

    谢谢老哥耐心解答,难道老哥那台华凌1.5室内机支架固定也是使用的小水泥钉线卡?但我也很纳闷,他使用固定室内机支架的那个线卡也太小了,其中的钉子长度也就2—2.5cm,吃进去是很浅的,线卡还边敲边掉,我说了他,他就多敲了几颗线卡。
    刚才看了下,今年618格力安装的1.5匹室内机支架是使用了电钻和螺丝的。
    Screenshot_20221116_193653_com.android.gallery3d.jpg
    回复

    使用道具 举报

    本版积分规则

    小黑屋|手机版|Archiver|论坛自带搜索|下载论坛app|手电大家谈-手电筒爱好者之家 ( 备案序号:鲁ICP备05002565号 )
    以上言论纯属个人观点,与手电大家谈立场无关。
    最佳浏览模式:1920*1080


    GMT+8, 2024-6-9 12:14 , Processed in 0.223388 second(s), 68 queries , Gzip On.

    Powered by Discuz! X3.4

    © 2001-2023 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表