手电大家谈-手电筒爱好者之家

 找回密码
 注册成为会员,享受更多功能。

QQ登录

只需一步,快速开始

只需一步,快速开始

搜索
查看: 5939|回复: 14

[其他DIY] 问个空开和漏保电流匹配问题

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2024-3-11 00:01
  • 签到天数: 9 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2018-5-29 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册成为会员,享受更多功能。

    x
    空开和漏保串联使用,应该选择额定电流一样吗?具体的说,3相 125A空开,用3相 100A漏保可以吗?
    回复 dsu_marcocopyright:copyright

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2023-5-2 18:40
  • 签到天数: 1900 天

    [LV.Master]伴坛终老

    发表于 2018-5-29 10:22 | 显示全部楼层
    一般不是一起买个吗
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-1-29 11:45
  • 签到天数: 604 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2018-5-29 10:51 | 显示全部楼层
    最小电流应该符合自己的用电器,不一定要一样大的,如果100A合适,上面的配置是可以的

    点评

    谢谢版主回复,我单位进的设备,厂家要求安装3相 120A空开,电工给安装125A空开,和100A漏保,漏保不小吧?谢谢。  详情 回复 发表于 2018-5-29 11:23
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2018-5-29 11:22 | 显示全部楼层
    作用不一样,额定电流选择不一样。
    空开的额定电流,就是最大负载,超过就有可能保护,所以要根据你家用电情况和线路承载大小决定,不能选择太大,否则起不到过流保护。
    漏电保护额定电流,就像开关,越大越好,至少要大于实际需要的电流。

    点评

    漏保不是过流和漏电都会跳吗?  详情 回复 发表于 2018-5-29 13:38
    你讲的空开我明白了,但是“漏保越大越好”,不理解,为何?  详情 回复 发表于 2018-5-29 11:28
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-3-11 00:01
  • 签到天数: 9 天

    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2018-5-29 11:23 | 显示全部楼层
    阿强123 发表于 2018-5-29 10:51
    最小电流应该符合自己的用电器,不一定要一样大的,如果100A合适,上面的配置是可以的 ...

    谢谢版主回复,我单位进的设备,厂家要求安装3相 120A空开,电工给安装125A空开,和100A漏保,漏保不小吧?谢谢。

    点评

    这要看你的漏保是否带短路保护和过载保护功能了,如果带有这两种功能,那么这样配是没什么问题,但是额定电流只能达到100A,而不是125A;如果漏保纯粹只有漏电保护功能,那么额定电流就必须选125A的,否则电流达到12  详情 回复 发表于 2018-5-31 08:46
    不满足厂家要求的话,不行. 一起串在同一根线上,以额定电流最小设备为准,这根线只有100A.  详情 回复 发表于 2018-5-29 16:41
    设备上有铭牌,应该写了一些用电参数,可以拍下来,让大家参考一下,要用多大的空开  详情 回复 发表于 2018-5-29 11:45
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-3-11 00:01
  • 签到天数: 9 天

    [LV.3]偶尔看看II

     楼主| 发表于 2018-5-29 11:28 | 显示全部楼层
    dqp05 发表于 2018-5-29 11:22
    作用不一样,额定电流选择不一样。
    空开的额定电流,就是最大负载,超过就有可能保护,所以要根据你家用电 ...

    你讲的空开我明白了,但是“漏保越大越好”,不理解,为何?

    点评

    漏保有2个参数:额定电流和保护漏电流。 额定电流就是主回路,就像电线,当然越大越好。 保护漏电流大小,取决于实际需要,不同场合、设备等,要求不一样。  详情 回复 发表于 2018-5-29 11:38
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2018-5-29 11:38 | 显示全部楼层
    hkk603 发表于 2018-5-29 11:28
    你讲的空开我明白了,但是“漏保越大越好”,不理解,为何?

    漏保有2个参数:额定电流和保护漏电流。
    额定电流就是主回路,就像电线,当然越大越好。
    保护漏电流大小,取决于实际需要,不同场合、设备等,要求不一样。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2024-1-29 11:45
  • 签到天数: 604 天

    [LV.9]以坛为家II

    发表于 2018-5-29 11:45 | 显示全部楼层
    hkk603 发表于 2018-5-29 11:23
    谢谢版主回复,我单位进的设备,厂家要求安装3相 120A空开,电工给安装125A空开,和100A漏保,漏保不小吧 ...

    设备上有铭牌,应该写了一些用电参数,可以拍下来,让大家参考一下,要用多大的空开
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2018-5-29 11:45 | 显示全部楼层
    漏保的额定电流,至少要大于设备最大工作电流,注意,不是空开要求的电流。
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    发表于 2018-5-29 13:38 来自手机 | 显示全部楼层
    dqp05 发表于 2018-5-29 11:22
    作用不一样,额定电流选择不一样。
    空开的额定电流,就是最大负载,超过就有可能保护,所以要根据你家用电 ...

    漏保不是过流和漏电都会跳吗?

    点评

    漏保只是漏电保护。  详情 回复 发表于 2018-5-29 13:56
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    擦汗
    2015-1-15 14:39
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    发表于 2018-5-29 13:56 | 显示全部楼层
    本帖最后由 dqp05 于 2018-5-29 13:58 编辑
    bingyang 发表于 2018-5-29 13:38
    漏保不是过流和漏电都会跳吗?

    漏保只是漏电保护。
    至于是过流保护还是漏电保护,产品都有说明,并且有参数的,看参数就知道了。
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-26 08:47
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    发表于 2018-5-29 16:11 | 显示全部楼层
    现在的漏保很多都是漏保空开二合一

    钱多/配电箱位置够 ,全部用漏保都行。
    总漏保+n个空开
    总空开+n个漏保

    随意组合
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2015-9-5 17:08
  • 签到天数: 7 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2018-5-29 16:41 | 显示全部楼层
    hkk603 发表于 2018-5-29 11:23
    谢谢版主回复,我单位进的设备,厂家要求安装3相 120A空开,电工给安装125A空开,和100A漏保,漏保不小吧 ...

    不满足厂家要求的话,不行.
    一起串在同一条线路上,以额定电流最小设备为准,这条线路只有100A.
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2023-5-3 20:53
  • 签到天数: 332 天

    [LV.8]以坛为家I

    发表于 2018-5-29 16:43 来自手机 | 显示全部楼层
    单纯的漏保的额定电流是能正常工作的电流,空开的电流基本就是指短路电流所以空开的电流选择会比漏保的大
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-6-27 11:41
  • 签到天数: 9 天

    [LV.3]偶尔看看II

    发表于 2018-5-31 08:46 | 显示全部楼层
    hkk603 发表于 2018-5-29 11:23
    谢谢版主回复,我单位进的设备,厂家要求安装3相 120A空开,电工给安装125A空开,和100A漏保,漏保不小吧 ...

    这要看你的漏保是否带短路保护和过载保护功能了,如果带有这两种功能,那么这样配是没什么问题,但是额定电流只能达到100A,而不是125A;如果漏保纯粹只有漏电保护功能,那么额定电流就必须选125A的,否则电流达到125A时,漏保过载也无法断路。
    回复

    使用道具 举报

    本版积分规则

    小黑屋|手机版|Archiver|论坛自带搜索|下载论坛app|手电大家谈-手电筒爱好者之家 ( 备案序号:鲁ICP备05002565号 )
    以上言论纯属个人观点,与手电大家谈立场无关。
    最佳浏览模式:1920*1080


    GMT+8, 2024-9-22 06:04 , Processed in 0.223694 second(s), 54 queries , Gzip On.

    Powered by Discuz! X3.4

    © 2001-2023 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表